无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
5.2 建筑构造
5.2.1 外墙外保温系统构造应符合本标准附录A第A.0.1条、第A.0.2条的规定。外墙内保温系统构造应符合本标准附录A第A.0.3条的规定。防火隔离带系统构造应符合本标准附录A第A.0.4条的规定。
5.2.2 外墙保温系统宜选用外保温系统,当外墙保温层厚度无法满足本标准第5.1.1条要求时,可选用内外复合保温,且系统构造应符合本标准第5.2.1条的规定。
5.2.3 无机轻集料保温砂浆层厚度应满足墙体热工性能设计要求。
5.2.4 抗裂面层由抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布组成。涂料饰面时,抗裂面层厚度不应小于3mm;面砖饰面时,抗裂面层厚度不应小于5mm。
5.2.5 面砖饰面时,抗裂面层的耐碱玻纤网布外侧应采用塑料锚栓锚固,且塑料锚栓的数量不应少于5个/㎡。
5.2.6 在外墙外保温涂料饰面系统的抗裂面层中,应设置抗裂分格缝,并应做好分格缝的防水设计。
5.2.7 在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位应采取密封和防水措施。
条文说明
5.2.1~5.2.3 这几条规定了无机轻集料砂浆保温系统的各种基本构造及做法。应优先选用外保温系统,由于本标准第5.1.1条规定外墙外保温厚度不宜大于50mm,当墙体平均传热系数无法满足要求时,宜选用内外复合保温。内外复合保温由外墙外保温、外墙内保温两个子系统组成。内侧保温层厚度不宜大于30mm。
5.2.4 在考虑施工条件和保证系统质量及安全的前提下,本条对抗裂面层的厚度作了规定。
抗裂面层过厚,则会因横向拉应力超过玻纤网抗拉强度而导致抗裂层开裂。
根据施工现场一般采用在抗裂砂浆湿状态下埋入玻纤网的施工工艺,涂料饰面时,抗裂面层厚度上限厚度不宜超过5mm;面砖饰面时,抗裂面层厚度上限厚度不宜超过8mm。
面砖饰面时,抗裂面层则是由两道抗裂砂浆面层组成,即在第一道抗裂砂浆层中埋入玻纤网,安装塑料锚栓后,再进行第二道抗裂砂浆层的施工。
5.2.5 本条规定了塑料锚栓的用量。
5.2.6 为防止水浸入而造成面层局部空鼓、脱落,鼓励选用研发新材料,合理设置分格缝,故设本条。同样原因在施工工艺和施工要点中,对分格缝要求应按相关规定进行处理。
涂料饰面工程的施工,严格按编制的外墙外保温工程施工组织设计要求进行施工,不得随意变更保温系统的分格缝设置、破坏已经设置的保温系统分格缝构造。