无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
2 经耐候性试验后,面砖饰面系统的拉伸粘结强度平均值不得小于0.4MPa。
4.1.2 无机轻集料砂浆保温系统的性能指标应符合表4.1.2的规定。
4.1 系统性能
4.1.1 当无机轻集料砂浆保温系统用于外墙外保温时,应进行耐候性检验。耐候性性能应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定,并应符合下列规定:
1 Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型保温砂浆的抗裂面层与保温层拉伸粘结强度分别不应小于0.10MPa、0.15MPa和0.25MPa;且破坏部位应位于保温层内。2 经耐候性试验后,面砖饰面系统的拉伸粘结强度平均值不得小于0.4MPa。
4.1.2 无机轻集料砂浆保温系统的性能指标应符合表4.1.2的规定。
表4.1.2 无机轻集料砂浆保温系统的性能指标


注:外墙内保温系统基本构造应符合本标准附录A第A.0.3条的规定,耐候性、耐冻融性能不作要求。
条文说明
4.1.1 外墙外保温工程在实际使用中会受到相当大的热应力作用,这种热应力主要表现在抗裂防护层上。由于无机轻集料保温砂浆具有一定的隔热性能,其抗裂防护层温度在夏季可高达80℃。夏季持续晴天后突然暴雨所引起的表面温度变化可达50℃。夏季的高温还会加速保护层的老化。抗裂防护层中的有机高分子聚合物材料会由于紫外线辐射、空气中的氧化和水分作用而遭到破坏。
外墙外保温工程要求能够经受住周期性热湿和热冷气候条件的长期作用。耐候性试验模拟夏季墙面经高温日晒后突降暴雨和冬季昼夜温度的反复作用,是对大尺寸的外保温墙体进行加速气候老化试验,是检验和评价外保温系统质量的最重要的试验项目。耐候性试验与实际工程有着很好的相关性,能很好地反映实际外保温工程的耐候性能。
耐候性试验条件的组合是十分严格的。通过该试验,不仅可检验外保温系统的长期耐候性能,而且还可对设计、施工和材料性能进行综合检验。如果材料质量不符合要求,设计不合理或施工质量不好,都不可能经受住这样的考验。
同时针对不同型号的无机轻集料砂浆的外保温系统,提出了耐候性试验后,抗裂面层与保温层的拉伸粘结强度的不同数值,而且破坏部位应位于保温层内的技术要求。耐候性试验后,面砖饰面系统的拉伸粘结强度不小于0.40MPa,目的就是确保外保温系统安全性。
4.1.2 根据无机轻集料砂浆保温系统的整体要求,对系统的抗冲击性、吸水量、抗裂面层不透水性、耐冻融性、抗裂面层复合饰面层水蒸气湿流密度、热阻作了规定。
外保温系统抗冲击性、吸水量、抗裂面层不透水性和抗裂面层复合饰面层水蒸气渗透阻几项性能都与抗裂面层有关。厚的抗裂面层抗冲击性和不透水性好,薄的抗裂面层水蒸气渗透阻小,但抗裂面层过薄又会导致不透水性差。
当外保温系统做防火隔离带时,根据现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289的相关规定,吸水量不大于500g/㎡,可以通过系统中抗裂面层的憎水性改善来达到标准要求。
无机轻集料砂浆保温系统在墙体内保温时,由于保温系统设置在墙体内侧,不受室外气候条件(温差、雨雪等)的直接作用,耐候性、耐冻融性能不作要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4 性能要求
- 下一节:4.2 组成材料性能
