建筑轻质条板隔墙技术规程 JGJ/T 157-2014
5.5 管、线安装
5.5.1 水电管线的安装、敷设应与条板隔墙安装配合进行,并应在条板隔墙安装完成7d后进行。
5.5.2 安装水电管线时,应根据施工技术文件的相关要求,先在隔墙上弹墨线定位,再按弹出的定位墨线位置切割横向、纵向线槽和开关盒洞口,并应使用专用切割工具按设计规定的尺寸单面开槽切割,不应在条板隔墙上任意开槽、开洞。开槽、开洞应符合本规程第4章的相关规定。
5.5.3 切割完线槽、开关盒洞口后,应按设计要求敷设管线、插座、开关盒,并应先做好定位,可用螺钉、卡件将管线、开关盒固定在条板的实心部位上。开关盒、插座四周应采用粘结材料填实、粘牢,并宜采用与条板相应的材料补强修复。开关盒、插座的表面应与隔墙面齐平。空心条板隔墙纵向布线时,可沿条板的孔洞穿行。
5.5.4 管线、开关盒敷设后,应及时回填、补强。水泥条板隔墙上开的槽孔宜采用聚合物水泥砂浆或专用填充材料填充密实;开槽的墙面可采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布、无纺布或采取局部挂钢丝网等补强、防裂措施。空心条板隔墙可在局部堵塞横槽下部孔洞后,再作补强、修复。石膏条板宜采用同类材料补强。
5.5.5 明装水管的安装应按工程设计要求进行。
5.5.6 设备控制柜、配电箱的安装应按工程设计要求进行。
条文说明
5.5.1~5.5.4 条文对条板隔墙管线安装、固定、开槽、板面修补、加固作出了明确规定。在条板隔墙上开槽、留洞,需要采用专用切割工具,不能随意敲砸。为保证隔墙使用性能,开槽、留洞后宜尽快敷设管线,同时对修补、加固作了规定。