5.3 条板隔墙安装
5.3.1 条板隔墙安装应符合下列规定:
1 应按排板图在地面及顶棚板面上放线,条板应从主体墙、柱的一端向另一端按顺序安装;当有门洞口时,宜从门洞口向两侧安装;
2 应先安装定位板;可在条板的企口处、板的顶面均匀满刮粘结材料,空心条板的上端宜局部封孔,上下对准定位线立板;条板下端距地面的预留安装间隙宜保持在30mm~60mm,并可根据需要调整;
3 可在条板下部打入木楔,并应楔紧,且木楔的位置应选择在条板的实心肋处;
4 应利用木楔调整位置,两个木楔为一组,使条板就位,可将板垂直向上挤压,顶紧梁、板底部,调整好板的垂直度后再固定;
5 应按顺序安装条板,将板榫槽对准榫头拼接,条板与条板之间应紧密连接;应调整好垂直度和相邻板面的平整度,并应待条板的垂直度、平整度检验合格后,再安装下一块条板;
6 应按排板图在条板与顶板、结构梁,主体墙、柱的连接处设置定位钢卡、抗震钢卡;
7 板与板之间的对接缝隙内应填满、灌实粘结材料,板缝间隙应揉挤严密,被挤出的粘结材料应刮平勾实;
8 条板隔墙与楼地面空隙处,可用干硬性细石混凝土填实;9 木楔可在立板养护3d后取出,并应填实楔孔。
5.3.2 双层条板隔墙的安装可按本规程第5.3.1条的要求进行,并应先安装好一侧条板,确认墙体外表面平整、墙面板与板之间接缝处粘结处理完毕后,再按设计要求安装另一侧条板。双层条板隔墙两侧条板的接缝错开距离不应小于200mm。
5.3.3 当双层条板隔墙设计为隔声隔墙或保温隔墙时,应在安装好一侧条板后,根据设计要求安装固定好墙内管线、留出空气层或铺装吸声或保温功能材料,验收合格后再安装另一侧条板。
5.3.4 为保证双层条板隔墙的安全性能,两板间应采取连接、加强固定措施;两板间距小于5mm时,可采用胶粘剂点粘加固,板间空隙较大时可使用连接件或定位件连接。
5.3.5 条板隔墙接板安装工程应按本规程第4.2.8条相关要求进行加固,且卡件、连接件应定位准确、固定牢固。条板与条板对接部位应做好定位、加固、防裂处理。
5.3.6 当合同约定或设计要求对接板隔墙工程进行见证检测时,应进行隔墙的抗冲击性能检测。
- 上一节:5.2 施工准备
- 下一节:5.4 门、窗框板安装
