建筑轻质条板隔墙技术规程 JGJ/T 157-2014
2 术语
2.0.1 轻质条板 lightweight panel
面密度不大于190kg/㎡,长宽比不小于2.5,采用轻质材料或大孔洞轻型构造制作的,用于非承重内隔墙的预制条板。简称条板。
2.0.2 空心条板 hollow cores panel
沿板材长度方向布置有若干贯通孔洞的轻质条板。
2.0.3 实心条板 solid panel
无孔洞的轻质条板。
2.0.4 复合夹芯条板 composite sandwich panel
由两种及两种以上不同功能材料复合或由面板与夹芯层材料复合制成的轻质条板。
2.0.5 企口 out heed and inter orifice
条板两侧面的榫头、榫槽及接缝槽的总称。
2.0.6 轻质条板隔墙 lightweight panel partition
用轻质条板组装的非承重内隔墙。简称条板隔墙。