金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001
附录B 板弯矩系数
B.0.1 金属板的最大弯矩系数可按表B.0.1采用。
表B.0.1 板的最大弯矩系数(m)M=mql2

注:1.系数前的负号,表示最大弯矩在固定边。
2.计算时l值取lx和ly值的较小值。
3.此表适用于泊松比为0.25~0.33。
B.0.2 四点支承矩形石板弯矩系数可按表B.0.2采用。2.计算时l值取lx和ly值的较小值。
3.此表适用于泊松比为0.25~0.33。
表B.0.2 四点支承矩形石板弯矩系数(μ=0.125)