混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
附录C 小砌块夹心砌体热阻计算方法
C.0.1 小砌块夹心砌体的热阻可按下式计算:

式中:
Rs·ma——小砌块夹心砌体热阻[(㎡·K)/W];
Rma·i——内叶小砌块砌体热阻[(㎡·K)/W];
Rma·e——外叶小砌块砌体热阻[(㎡·K)/W];
Rs——夹心层热阻[(㎡·K)/W]。
C.0.2 小砌块夹心砌体的热阻计算应满足下列要求:
1 内叶、外叶小砌块砌体的热阻Rma·i、Rma·e可按照本规程表4.2.2和附录D选取,亦可根据本规程4.2.2第1款的要求,按现行国家标准《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475的规定检测确定。
2 夹心层是封闭空气间层时,

式中:
Ra——空气间层热阻[(㎡·K)/W],按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176查取;
0.8——考虑连接筋影响的修正系数。
3 夹心层是保温材料填充时,

式中:
δs——夹心层厚度(m);
λc——保温材料的计算导热系数[W/(㎡·K)];
λ——保温材料的导热系数[W/(㎡·K)];
a——修正系数,按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176查取。