附录B 小砌块砌体的热惰性指标计算方法
B.0.1 小砌块砌体的热惰性指标可按下列公式计算:

式中:
Dma——砌体热惰性指标;
Rma——砌体热阻[(㎡·K)/W];
——砌体平均蓄热系数[W/(㎡·K)],亦称砌体计算蓄热系数Sc;
γma——砌体干密度(kg/㎡);
λma·c——砌体计算导热系数[W/(m·K)];
δ——砌体厚度(m);
——砌体平均比热容[W·h/(kg·K)];
C1、C2——分别为砌体中小砌块及砌筑砂浆的比热容[W·h/(kg·K)];
V1、V2——分别为单位砌体体积中,小砌块及砌筑砂浆所占的体积比值。
B.0.2 小砌块砌体的热惰性指标计算应满足下列要求:
1 小砌块砌体的干密度γma,可由构成砌体的小砌块或配筋小砌块的表观密度、砌筑砂浆的密度及它们在单位体积中所占的体积比值加权计算求出;
2 砌体计算导热系数λma·c可由检测的砌体热阻Rma及厚度δ按公式(B.0.1-4)求出;
3 孔洞中内填保温材料的复合保温小砌块的比热容C1可用混凝土的比热容和孔洞中空气(或内填保温材料)的比热容和它们在小砌块体积中所占的体积比值与小砌块的体积按加权平均计算方法求出;
4 空气的比热容为0.2W·h/(kg·K);
5 配筋小砌块砌体的比热容可取钢筋混凝土的比热容C1=0.27W·h/(kg·K);
6 各类混凝土及保温材料的比热容可在现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176中查取,计算时应将查取的比热容值乘以0.28换算系数,使其单位变为W·h/(kg·K)。
