9.4 填充墙小砌块砌体工程
Ⅰ 主控项目
9.4.1 小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求,其中复合保温砌块与夹心复合保温砌块中的绝热保温材料及保温砌筑砂浆的导热系数、密度等性能指标尚应符合小砌块填充墙体节能设计要求。
检查数量:按本规程第9.2.1条的规定执行。
检验方法:检查小砌块的产品合格证书、产品性能检测报告、强度试验(复验) 报告和砌筑砂浆试块试验报告,并应按本规程第9.2.1条的规定进行抽检与检验。
9.4.2 小砌块填充墙砌体与房屋主体结构间的连接构造应符合设计要求。
检查数量:每检验批抽检不应少于5处。
检验方法:观察检查,并应有全施工过程的影像资料。
9.4.3 当小砌块填充墙与框架柱(剪力墙、框架梁)之间的拉结筋,采用化学植筋方式连接时,应进行实体检测。拉结钢筋非破坏的拉拔试验其轴向受拉的承载力不应小于6.0kN,且钢筋无滑移,基材不得有裂缝;在2min持荷时间内,载荷值降低不得大于5%。化学植筋的锚固力检验抽样判定应符合本规程附录G的规定。
检查数量:按表9.4.3确定。
表9.4.3 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量

检验方法:原位试验检查。
Ⅱ 一般项目
9.4.4 同一柱、墙体,应使用同厂家、同品种、同材质、同强度等级的小砌块砌筑,不得混砌。
检查数量:每检验批抽检不应少于5处。
检验方法:外观检查。
9.4.5 填充墙小砌块砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.4.5的规定。
检查数量:每检验批抽检不应少于5处。
表9.4.5 填充墙小砌块砌体的砂浆饱满度及检验方法

9.4.6 预留的或植筋的拉结钢筋均应置于填充墙砌体水平灰缝中,不得露筋。拉结钢筋的直径、数量、竖向间距及墙内的埋设长度应符合设计要求。竖向位置的偏差不得超过一皮小砌块高度。
检查数量:每检验批抽检不应少于5处。
检验方法:观察和尺量检查。
9.4.7 填充墙上下相邻皮小砌块应错缝搭砌。
检查数量:每检验批抽检不应少于5处。
检查方法:观察和尺量检查。
9.4.8 填充墙小砌块砌体的灰缝厚度和宽度宜为10mm,不得小于8mm,也不应大于12mm。
检查数量:每检验批抽检不应少于5处。
检查方法:用尺量5皮小砌块的高度和2m长度的墙体进行折算。
9.4.9 填充墙小砌块砌体一般尺寸的允许偏差和检验方法应符合表9.4.9的规定。
检查数量:每检验批抽检不应少于5处。
表9.4.9 填充墙小砌块砌体一般尺寸允许偏差