8.11 管线与设备安装
8.11.1 水、电等管线应按小砌块排块图的要求进行敷设安装,并应与土建施工进度密切配合。
8.11.2 设计规定或施工所需的孔洞、沟槽与预埋件等,应在砌筑时预留或预埋,不得在已砌筑的墙体上打洞和凿槽。设计更改或施工遗漏的少量孔洞、沟槽宜用石材切割机开设。
8.11.3 水、电、煤气管道的进户水平向总管应埋于室外地面下;竖向总管应敷设于管道井内或楼梯间等阴角部位。
8.11.4 照明、电信、有线电视等线路可采用内穿12号钢丝的白色增强塑料管。水平管线宜敷设在圈梁(连梁)模板内侧或现浇混凝土楼板(屋面板)中,也可埋于专供安装水平管的带凹槽的异型小砌块内,凹槽深50mm,宽为130mm;竖向管线应随墙体砌筑埋设在小砌块孔洞内或在墙内水平钢筋与小砌块孔洞内壁之间。管线出口处应采用U型小砌块(190mm×190mm×190mm)竖砌或用石材切割机开出槽口,内埋安装开关、插座的接线盒等配件,四周应用水泥砂浆填实且凹进墙面2mm。
8.11.5 冷、热给水管应明装。当非配筋墙体需暗设时,水平管可敷设在带凹槽的异型小砌块内;立管宜安装在E型或
型小砌块的开口孔洞中。给水管道经试水验收合格,应按本规程第8.11.6条的要求进行封闭。
8.11.6 安装在小砌块凹槽内与开口孔洞中的管道应用管卡与墙体固定,不得有松动、反弹现象。浇水湿润后用1∶2水泥砂浆或C20干硬性细石混凝土填实凹槽,封闭面宜低凹于墙面2mm。外设10mm×10mm直径为0.5mm~0.9mm的钢丝网。网宽应跨过槽、洞口,每边与墙搭接的宽度不得小于100mm。
8.11.7 污水管、粪便管等排水管不论立管还是水平管均宜明管安装。
8.11.8 挂壁式的卫生设备安装宜用膨胀螺栓与墙体固定。
8.11.9 电表箱、电话箱、水表箱、煤气表箱、有线电视铁盒及信报箱等应按设计要求在砌筑墙体时留设或明装。当安装表箱的洞口宽度大于400mm时,洞顶应设外形尺寸符合小砌块模数的钢筋混凝土过梁。
8.11.10 脱排油烟机和空调机的排气管与排水管应按集中排放的要求,预留出墙洞口的位置。在外墙面同一部位的上下洞口位置应垂直对齐,洞口直径的允许偏差为15mm,上下洞口位置偏移不得大于20mm。
- 上一节:8.10 配筋小砌块砌体施工
- 下一节:8.12 门窗框安装
