金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001
1)《不锈钢冷轧钢板》(GB/T 3280);
2)《不锈钢棒》(GB/T 1220);
3)《不锈钢冷加工钢棒》(GB/T 4226);
4)《不锈钢和耐热钢冷轧带钢》(GB 4239);
5)《不锈钢热轧钢板》(GB/T 4237);
6)《冷顶锻用不锈钢丝》(GB/T 4232);
7)《形状和位置公差未注公差值》(GB/T 1184)。
2 不锈钢材主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:
1)《金属弯曲试验方法》(GB/T 232);
2)《金属拉伸试验方法》(GB/T 228)。
3.3.2 幕墙采用的非标准五金件应符合设计要求,并应有出厂合格证。同时应符合现行国家标准《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T 3098.6)和《紧固件机械性能 不锈钢螺母》(GB/T3098.15)的规定。
3.3 金属材料
3.3.1 幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢材,其技术要求和性能试验方法应符合国家现行标准的规定:
1 不锈钢材的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:1)《不锈钢冷轧钢板》(GB/T 3280);
3.3.3 幕墙采用的钢材的技术要求和性能试验方法应符合现行国家标准的规定:
1 钢材的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:
1 钢材的技术要求应符合下列现行国家标准的规定:
1)《碳素结构钢》(GB/T 700);
2)《优质碳素结构钢》(GB/T 699);
3)《合金结构钢》(GB/T 3077);
4)《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591);
5)《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》(GB/T 912);
6)《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》(GB/T3274);
7)《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB/T6728);
8)《冷拔无缝异型钢管》(GB/T3094);
9)《高耐候结构钢》(GB/T 4171);
10)《焊接结构用耐候钢》(GB/T 4172)。
2 钢材主要性能试验方法应符合本规范第3.3.1条第2款的规定。
3.3.4 钢结构幕墙高度超过40m时,钢构件宜采用高耐候结构钢,并应在其表面涂刷防腐涂料。
3.3.5 钢构件采用冷弯薄壁型钢时,除应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ 18)的有关规定外,其壁厚不得小于3.5mm,强度应按实际工程验算,表面处理应符合本规范第6.2.4条的规定。
3.3.6 幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB/T 5237.1)中有关高精级的规定;铝合金的表面处理层厚度和材质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB/T 5237.2~5237.5)的有关规定。
3.3.7 幕墙采用的铝合金板材的表面处理层厚度及材质应符合现行行业标准《建筑幕墙》(JG 3035)的有关规定。
3.3.8 铝合金幕墙应根据幕墙面积、使用年限及性能要求,分别选用铝合金单板(简称单层铝板)、铝塑复合板、铝合金蜂窝板(简称蜂窝铝板);铝合金板材应达到国家相关标准及设计的要求,并应有出厂合格证。
3.3.9 根据防腐、装饰及建筑物的耐久年限的要求,对铝合金板材(单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板)表面进行氟碳树脂处理时,应符合下列规定:
1 氟碳树脂含量不应低于75%;海边及严重酸雨地区,可采用三道或四道氟碳树脂涂层,其厚度应大于40μm;其他地区,可采用两道氟碳树脂涂层,其厚度应大于25μm;
2 氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。
3.3.10 单层铝板应符合下列现行国家标准的规定,幕墙用单层铝板厚度不应小于2.5mm:
1)《铝及铝合金轧制板材》(GB/T 3880);
2 氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。
3.3.10 单层铝板应符合下列现行国家标准的规定,幕墙用单层铝板厚度不应小于2.5mm:
1)《铝及铝合金轧制板材》(GB/T 3880);
2)《变形铝及铝合金牌号表示方法》(GB/T 16474);
3)《变形铝及铝合金状态代号》(GB/T 16475)。
3.3.11 铝塑复合板应符合下列规定:
3)《变形铝及铝合金状态代号》(GB/T 16475)。
3.3.11 铝塑复合板应符合下列规定:
1 铝塑复合板的上下两层铝合金板的厚度均应为0.5mm,其性能应符合现行国家标准《铝塑复合板》(GB/T 17748)规定的外墙板的技术要求;铝合金板与夹心层的剥离强度标准值应大于7N/mm;
2 幕墙选用普通型聚乙烯铝塑复合板时,必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ 16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的规定。
3.3.12 蜂窝铝板应符合下列规定:
2 幕墙选用普通型聚乙烯铝塑复合板时,必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ 16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的规定。
3.3.12 蜂窝铝板应符合下列规定:
1 应根据幕墙的使用功能和耐久年限的要求,分别选用厚度为10mm、12mm、15mm、20mm和25mm的蜂窝铝板;
2 厚度为10mm的蜂窝铝板应由1mm厚的正面铝合金板、0.5~0.8mm厚的背面铝合金板及铝蜂窝黏结而成;厚度在10mm以上的蜂窝铝板,其正背面铝合金板厚度均应为1mm。
2 厚度为10mm的蜂窝铝板应由1mm厚的正面铝合金板、0.5~0.8mm厚的背面铝合金板及铝蜂窝黏结而成;厚度在10mm以上的蜂窝铝板,其正背面铝合金板厚度均应为1mm。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:3.2 石材
- 下一节:3.4 建筑密封材料
