蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
注:已考虑尼龙锚栓承载力安全系数3.0。
F.0.2 蒸压加气混凝土机械锚栓构造(图F.0.2)安装要求宜符合表F.0.2-1的规定,承载力设计值宜按表F.0.2-2执行。
附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
F.0.1 蒸压加气混凝土尼龙锚栓(图F.0.1)可由尼龙套和钝化镀锌钢或A4不锈钢制成的安全螺钉组成,安装要求宜符合表F.0.1-1的规定,承载力设计值宜按表F.0.1-2执行。

图F.0.1 蒸压加气混凝土尼龙锚栓构造示意
表F.0.1-1 蒸压加气混凝土尼龙锚栓安装要求

表F.0.1-2 蒸压加气混凝土尼龙锚栓承载力设计值(kN)

F.0.2 蒸压加气混凝土机械锚栓构造(图F.0.2)安装要求宜符合表F.0.2-1的规定,承载力设计值宜按表F.0.2-2执行。

图F.0.2 蒸压加气混凝土机械锚栓构造示意
表F.0.2-1 蒸压加气混凝土机械锚栓安装要求

表F.0.2-2 蒸压加气混凝土机械锚栓承载力设计值(kN)

注:已考虑机械锚栓承载力安全系数2.0。
F.0.3 蒸压加气混凝土胶粘型锚栓(图F.0.3)安装要求宜符合表F.0.3-1的规定,承载力设计值宜按表F.0.3-2执行。
F.0.3 蒸压加气混凝土胶粘型锚栓(图F.0.3)安装要求宜符合表F.0.3-1的规定,承载力设计值宜按表F.0.3-2执行。

图F.0.3 蒸压加气混凝土胶粘型锚栓构造示意
表F.0.3-1 蒸压加气混凝土胶粘型锚栓安装要求
表F.0.3-1 蒸压加气混凝土胶粘型锚栓安装要求

注:必须使用特殊专用钻头以产生锥形扩底钻孔。
表F.0.3-2 蒸压加气混凝土胶粘型锚栓承载力标准值(kN)

注:已考虑胶粘型锚栓承载力安全系数2.5。