绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T10801.2-2018
3 分类
3.1 类别
3.1.1 按制品压缩强度p和表皮分为以下12个等级:
3.1.1 按制品压缩强度p和表皮分为以下12个等级:
a)X150——p≥150kPa,带表皮;
b)X200——p≥200kPa,带表皮;
c)X250——p≥250kPa,带表皮;
d)X300——p≥300kPa,带表皮;
e)X350——p≥350kPa,带表皮;
f)X400——p≥400kPa,带表皮;
g)X450——p≥450kPa,带表皮;
h)X500——p≥500kPa,带表皮;
i)X700——p≥700kPa,带表皮;
j)X900——p≥900kPa,带表皮;
k)W200——p≥200kPa,不带表皮;
l)W300——p≥300kPa,不带表皮。
注:其他表面结构的产品,由供需双方商定。
3.1.2 按燃烧性能分为2级:B1级、B2级。
3.1.3 按绝热性能分为3级:024级、030级、034级。
3.1.4 按制品边缘结构分为SS平头型产品、SL型产品(搭接)、TG型产品(槽)和RC型产品(雨槽4类,如图1~图4所示。

3.2 产品标记
3.2.1 标记方法产品名称-类别-边缘结构形式-阻燃等级-绝热等级-标准号。
3.2.2 标记示例类别为X250、边缘结构为两边搭接、阻燃等级为B1级、绝热等级为024级的挤塑聚苯烯泡沫塑料标记为:XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018。
目录
返回
上节
下节
