混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
6.1 设计基本规定
6.1.1 配筋小砌块砌体剪力墙结构的内力与位移分析可采用弹性分析方法,应根据荷载效应的基本组合或偶然组合按承载能力极限状态设计,并满足正常使用状态的要求。
6.1.2 配筋小砌块砌体剪力墙平面外的轴向力偏心距e按内力设计值计算,并不应超过0.7y。