5.11 夹心复合墙的构造规定
5.11.1 夹心复合墙应符合下列要求:
1 混凝土小砌块的强度等级不应低于MU10;
2 夹心复合墙的夹层厚度不宜大于100mm;
3 夹心复合墙的有效厚度可取内、外叶墙(层)厚度的算数平方根(hl=
);
4 夹心复合墙的有效面积应取承重或主叶墙的面积;
5 夹心复合墙外叶墙的最大横向支承间距不宜大于9m。
5.11.2 夹心复合墙叶墙间的连接应符合下列要求:
1 叶墙间的拉结件或钢筋网片应进行防腐处理,当采用热镀锌时,其镀层厚度不应小于290g/㎡,或采用具有等效防腐性能的其他材料涂层;
2 当采用环形拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,当为Z形拉结件时,钢筋直径不应小于6mm;拉结件应沿竖向梅花形布置,拉结件的水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和600mm;对有振动或有抗震设防要求时,其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和400mm;
3 当采用可调拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,拉结件的水平和竖向最大间距均不宜大于400mm。叶墙间灰缝的高差不大于3.2mm,可调拉结件中孔眼和扣钉间的公差不大于1.6mm;
4 当采用钢筋网片作拉结件时,网片横向钢筋的直径不应小于4mm;其间距不应大于400mm;网片的竖向间距不宜大于600mm;对有振动或有抗震设防要求时,不宜大于400mm;
5 拉结件在叶墙上的搁置长度,不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm;
6 门窗洞口周边300mm范围内应附加间距不大于600mm的拉结件。
注:对安全等级为一级或使用年限大于50年的房屋,夹心墙叶墙间宜采用不锈钢拉结件。
5.11.3 夹心复合墙拉结件或网片的选择应符合下列要求:
1 非抗震设防地区的多层房屋,或风荷载较小地区的高层的夹心复合墙可采用环形或Z形拉结件;风荷载较大地区的高层建筑房屋宜采用焊接钢筋网片。
2 抗震设防地区的砌体房屋(含高层建筑房屋)夹心复合墙应采用焊接钢筋网作为拉结件,焊接网应沿夹心复合墙连续通长设置,外叶墙至少有一根纵向钢筋。钢筋网片可计入内叶墙的配筋率,其搭接与锚固长度应符合有关规范的规定。
- 上一节:5.10 框架填充墙的构造措施
- 下一节:5.12 圈梁、过梁、芯柱和构造柱
