混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
5.5 受弯构件承载力计算
5.5.1 受弯构件的承载力应按下式计算:

式中:M——弯矩设计值(N·mm);
ftm——砌体弯曲抗拉强度设计值(MPa),应按本规程表3.2.2采用;
W——截面抵抗矩(mm³)。
5.5.2 受弯构件的受剪承载力,应按下列公式计算:

式中:V——剪力设计值(N);
fv——砌体的抗剪强度设计值(MPa),应按本规程表3.2.2采用;
b——截面宽度(mm);
z——内力臂,当截面为矩形时取z等于2h/3;
I——截面惯性矩(mm4);
S——截面面积矩(mm³);
h——截面高度(mm)。