预拌砂浆 GB/T25181-2019
附录A(规范性附录)保塑时间试验方法
A.1 试验条件
标准试验条件:环境温度(20±5)℃。
标准存放条件:环境温度(23±2)℃,相对湿度50%~70%。
A.2 试验仪器
A.2.1 砂浆搅拌机:应符合JG/T3033的规定。
A.2.2 秤:称量20kg,感量20g。
A.2.3 容量筒:塑料桶或金属桶,带盖,容积不小于12L。
A.3 试验步骤
A.3.1 称取不少于10kg的湿拌砂浆试样,立即按JGJ/T70规定的方法测定砂浆的初始稠度。
A.3.2 将剩余砂浆拌合物装入用湿布擦过的容量筒内,盖上盖,置于标准存放条件下。
A.3.3 到保塑时间时,将全部试样倒入砂浆搅拌机中,搅拌60s,然后按JGJ/T70规定的方法测定砂浆的稠度,同时成型一组抗压强度试件,抹灰砂浆还要成型一组拉伸粘结强度试件。
A.3.4 抗压强度和拉伸粘结强度试件的成型、养护和测试应符合JGJ/T70的规定。
A.4 结果计算与判定
A.4.1 结果计算
稠度损失率应按式(A.1)计算:

式中:
ΔSt——湿拌砂浆在保塑时间t时的稠度损失率,%,精确到1%;
S0——湿拌砂浆初始稠度,单位为毫米(mm);
St——湿拌砂浆在保塑时间t时的稠度,单位为毫米(mm)。
A.4.2 结果判定
当稠度损失率不大于30%(湿拌机喷抹灰砂浆不大于20%)、抗压强度和拉伸粘结强度分别符合表6、表5的相应要求时,判为合格。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11.2 交货
- 下一节:附录B(规范性附录)压力泌水率试验方法
