有线广播电视网络管理中心设计规范 GY5082-2010
8.1 给水排水
8.1.1 建筑给水排水设施应符合现行国家标准《建筑给排水设计规范》GB 50015的有关规定。
8.1.2 网管系统设备机房、监控及调度用房的给水排水设施应符合下列要求:
1 无关的给、排水管道不得穿过上述用房;
2 上述用房内的设备需要用水时,其给排水干管应暗敷,引入支管宜暗装,或采取防漏保护的套管。管道穿过网管系统设备机房、监控及调度用房墙壁和楼板处,应设置套管,管道与套管之间应采取可靠的密封措施;
3 上述用房内如设有地漏时,应采用洁净室专用地漏或自闭式地漏,地漏下应加设水封装置,并有防止水封破坏或反溢措施;
4 上述用房内的给、排水管道应采取防结露措施,给排水管道及其保温材料应采用难燃烧材料;
5 上述用房应根据设备、空调、生活、消防等对水质、水温、水压和水量的不同要求分别设置循环或直供给水系统;
6 上述用房内的给、排水管道必须有可靠的防渗漏措施,暗敷的给水管道宜用无缝钢管,管道连接宜用焊接。
条文说明
8.1.2 对网管系统设备机房、监控及调度用房给排水设施的要求:
2 主机房内确需用水时,为保证主机房内恒温恒湿不受影响,给排水干管一般设置在管道竖井(或地沟)内,引入支管或暗装,或采取保温措施。穿墙和楼板处设置套管,以防止送回风受到外界干扰;
3 由于铸铁地漏水封能力有限,地漏箅子上又不可能经常有水补充,为防止室外检查井臭气倒灌,应在地漏下加设可靠的防止水封破坏的措施;
4 当空气湿度较大、室温高于给排水管道温度时,为防止结露,管道应该采取有效的保温措施。根据防火规范要求,保温材料也应和其它建筑材料一样,要选择难燃烧的;
5 在一般情况下,空调系统采用冷水机组时,应采用敞开式循环水冷却系统。生活和消防则采用直流给水系统,并应符合有关设计规范要求;
6 设备用房内所有给排水管道必须做到不渗不漏,所以,暗敷给水管道宜采用无缝钢管并采用焊接连接。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:8 建筑设备
- 下一节:8.2 采暖通风和空气调节
