家用和类似用途空调器安装规范 GB17790-2008
7 房间空调器检查和试运行
7.1 检查
空调器安装完毕后,应按表2要求检查安装工作,特别要注意:
a)管线连接、走向应合理;
b)电气配置应安全、正确;
c)机械连接应牢固、可靠;
d)使用功能应良好实现。

7.2 试运行
空调器应按照使用说明书要求和8.6的试验方法进行运行试验,其运行时间不应少于30min。
7.3 空调器运行稳定后,应按产品说明书要求检查空调器是否良好实现使用功能,必要时可检测空调器送、回风温度,进出风口温差和运行电流及制冷系统压力,以确保空调器运行正常。
7.4 在对空调器进行移机或维修时,应打开室内机进风栅检查过滤网、空气滤清器是否被灰尘脏堵,过滤网应2周定期进行清洗,空气滤清器使用6个月材料变质呈褐色应更换。
7.5 空调器安装结束时,安装人员应:
a)认真填写安装凭证单,经用户确认并由用户和安装人员签字备案;
b)向用户介绍和讲解空调器的使用、维护、保养的必要知识,并向用户说明用户所具有的权利和责任;
c)向用户了解安装后的使用效果是否正常、材料收费是否合理;
d)安装完成后,应由上一级部门回访人向用户进行电话回访、监督、考核服务人员服务过程。