城市消防站设计规范 GB51054-2014
4.17 家属探亲用房
4.17.1 家属探亲用房宜布置在不影响执勤备战和业务训练的部位。
4.17.2 家属探亲用房内应设有独立卫生间。
4.17.3 家属探亲用房内宜设置电话、互联网和有线电视接口。
4.17.4 家属探亲用房宜按20m2一间设置。
4.17.2 家属探亲用房内应设有独立卫生间。
4.17.3 家属探亲用房内宜设置电话、互联网和有线电视接口。
4.17.4 家属探亲用房宜按20m2一间设置。