4.1 建筑设计
4.1.1 小砌块建筑和配筋小砌块砌体建筑的平面及竖向设计应符合下列要求:
1 小砌块建筑平面设计宜以2M0为基本模数,特殊情况下可采用1M0;竖向设计及墙的分段净长度应以1M0为模数。
2 配筋小砌块砌体建筑宜用配筋小砌块砌体专用混凝土小型空心砌块砌筑,平面设计应以2M0为模数。
3 应做墙体的平面及竖向排块设计。对配筋小砌块砌体建筑要保证砌块错缝和孔洞上下贯通。排块设计时,应采用主规格砌块为主,减少辅助规格砌块的数量和种类。
4 平面应简洁,不宜凹凸转折过多。竖向尽量规则,宜避免过大的外挑和内收。配筋墙体门、窗洞口宜层层上、下对齐。在用小砌块作填充墙的框架建筑中,填充墙的平面布置宜均匀对称,沿高度方向宜连续贯通。
5 设计预留的孔洞、管线槽口以及门窗、设备等固定点和固定件,应在墙体排块图上详细标注。小砌块建筑施工时应用混凝土填实各固定范围内的孔洞。
6 小砌块砌体设置控制缝时,应做好室内墙面的盖缝粉刷。
7 住宅建筑的门厅和楼梯间内,应根据功能需求合理安排好水、电、暖通管线等用的管道竖井及各种表盒位置。水表、电表、燃气表、消火栓箱等洞口,亦可在砌体墙中预埋预制钢筋混凝土表箱框。应保证表盒安装后的楼梯及通道的尺寸符合有关规范要求。
8 排水管道的主管、支管或立管、横管宜明管安装。管径较小的其他管线,可预埋于墙体内。
9 在满足节能要求下,立面设计宜利用装饰砌块突出小砌块建筑的特色。
4.1.2 小砌块建筑和配筋小砌块砌体建筑的防水设计应符合下列要求:
1 清水外墙或装饰性砌块外墙面采用的小砌块的抗渗性能应符合有关规定。宜采用掺加适量憎水剂的砂浆砌筑墙体,且宜在清水外墙表面喷涂透明防水涂料。
2 在多雨水地区,单排孔小砌块墙体应作双面粉刷,勒脚应采用水泥砂浆粉刷。
3 室外散水坡顶面以上和室内地面以下的砌体内,应设置防潮层。
4 对伸出墙外的雨篷、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及水平装饰线脚处,均应采用节能保温措施和防水措施。
5 处于潮湿环境的小砌块墙体,墙面应采用水泥砂浆粉刷等有效的防水措施。
6 在夹心墙的外叶墙每层圈梁上的砌块竖缝底宜设置排水孔。
7 墙体粉刷应在砌体结构验收及完工28d后进行。面积较大的外墙面粉刷宜设置分格缝。
4.1.3 小砌块墙体的耐火极限应按表4.1.3采用。
表4.1.3 小砌块墙体的燃烧性能和耐火极限

注:墙体两侧无粉刷层。
对防火要求高的小砌块建筑或其局部,可采用混凝土或松散材料灌实孔洞的方法来提高墙体的耐火极限,也可采取其他附加防火措施。
复合保温砌块中所复合的保温材料,宜采用燃烧性能为A级的保温材料。当采用不是不燃或难燃级别的保温材料时,应提出复合保温砌块砌体的耐火极限和燃烧性能。
当小砌块建筑墙体采用外保温系统时,应符合国家现行有关标准的规定。
4.1.4 对190mm厚小砌块墙体双面粉刷(各20mm厚)的空气声计权隔声量应按45dB采用。对190mm厚配筋小砌块墙 体双面粉刷(各20mm厚)的空气声计权隔声量应按50dB采用。
对隔声要求较高的小砌块建筑,可采用下列措施提高其隔声性能:
1 孔洞内填矿渣棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等松散材料;
2 在小砌块墙体的一面或双面采用纸面石膏板或其他板材做带有空气隔层的复合墙体构造。
对有吸声要求的建筑或其局部,墙体宜采用吸声砌块砌筑。
4.1.5 小砌块建筑及配筋小砌块砌体建筑的屋面设计应符合下列要求:
1 采用钢筋混凝土平屋面时,应在屋面上设置保温隔热层。
2 小砌块住宅建筑宜做成有檩体系坡屋面。当采用钢筋混凝土基层坡屋面时,坡屋面宜外挑出墙面,并应在坡屋面上设置保温隔热层。
3 钢筋混凝土屋面板及上面保温隔热防水层中的砂浆找平层、刚性面层等应设置分格缝,并应与周边的女儿墙断开。
- 上一节:4 建筑设计与建筑节能设计
- 下一节:4.2 建筑节能设计
