城市消防站设计规范 GB51054-2014
4.6 被装营具库
4.6.1 被装营具库宜与消防员备勤室设置在同一楼层。
4.6.2 被装营具库内应设固定的个人用衣柜。
4.6.3 被装营具库应具有良好的通风,并应保持干燥。
4.6.2 被装营具库内应设固定的个人用衣柜。
4.6.3 被装营具库应具有良好的通风,并应保持干燥。