附录E 建筑气密性检测方法
E.1 检测方法
E.1.1 建筑气密性检测宜采用压差法。
E.1.2 压差法的检测应在50Pa和-50Pa压差下测量建筑换气量,并通过计算换气次数量化近零能耗建筑外围护结构整体气密性能。
E.1.3 采用压差法进行建筑气密性检测时,应符合下列规定:
1 测试前应关闭被测空间内所有与外界连通的门窗,封堵地漏、风口等非围护结构渗漏源,同时关闭换气扇、空调等通风设备;
2 宜同时采用红外热成像仪或烟雾发生器确定建筑的渗漏源;
3 检测装置与建筑相连部位应做密封处理;
4 测量建筑内外压差时,应同时记录室内外空气温度和室外大气压,并对检测结果进行修正。
E.1.4 建筑气密性检测结果的计算应符合下列规定:
1 50Pa和-50Pa压差下的换气次数应按下列公式计算:

式中:
——室内外压差为50Pa、-50Pa下房间的换气次数,h-1;
——室内外压差为50Pa、-50Pa下空气流量的平均值,m³/h;
V——被测房间或建筑换气体积,m³。
2 建筑或被测空间的换气次数应按下式计算:

式中:N50——室内外压差为50Pa条件下,建筑或房间的换气次数,h-1。
E.1.5 居住建筑应以栋或典型户为对象进行气密性能检测,取测试结果的体积加权平均值作为整栋建筑的换气次数。公共建筑应对整栋建筑进行测试,并将测试结果作为整栋建筑的换气次数。
E.2 合格指标与判定方法
E.2.1 建筑气密性指标应符合本标准第5章中气密性指标的规定。
E.2.2 当检测结果符合本标准第E.2.1条的规定时,应判为合格。
