近零能耗建筑技术标准 GB/T51350-2019
附录C 围护结构保温及构造做法
C.0.1 建筑外墙宜采用外墙外保温的构造形式或夹心保温构造形式,在特殊条件下也可采用其他保温构造形式,并应采用重质围护结构。
C.0.2 采用外保温形式时,外墙保温系统防火性能及防火隔离带的设置应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。
C.0.3 设置防火隔离带的有机保温板薄抹灰外保温系统基本构造宜按表C.0.3设置。
表C.0.3 有机保温板薄抹灰外保温系统基本构造

C.0.4 墙体外保温系统用无机保温材料的燃烧性能等级不应低于A2级,典型无机保温板薄抹灰外保温系统基本构造宜按表C.0.4设置。
表C.0.4 无机保温板薄抹灰外保温系统基本构造

C.0.5 外保温系统宜采用轻质饰面层。面密度超过30kg/㎡的外保温系统应设置托架,托架的设置应削弱热桥效应。
C.0.6 夹心墙体保温系统基本构造宜按表C.0.6设置。
表C.0.6 夹心墙体保温系统基本构造

C.0.7 外墙外保温系统用保温材料的物理性能指标应符合表C.0.7的规定。
表C.0.7 外墙外保温系统用保温材料的物理性能指标

条文说明
C.0.1 从目前国内近零能耗建筑技术应用情况看,非透明围护结构绝大多数采用的都是外保温或夹心保温的形式,而对于其他保温形式应用较少,相应技术成熟度上还有待进一步检验,因此在推广近零能耗建筑的过程中宜优先采用外保温或夹心保温的形式。
近零能耗建筑的技术推广主要目标是永久性的民用建筑,在强调节能的同时,这类建筑对于室内环境的温湿度稳定性要求较高,重质围护结构具有较强的蓄热能力和较大的温度波衰减倍数,在夏季白天具有很好的隔热性能。同时由于重质围护结构蓄热能力强,自身温度波动较小,对于近零能耗建筑的室内温度的稳定性也有积极意义。