附录D 共用给排气烟道的结构和尺寸
D.0.1 共用给排气烟道的结构可分为倒T形(图D.0.1-1)、U形(图D.0.1-2)、分离型中的同轴型(图D.0.1-3)和分离型中的并列型(图D.0.1-4)。

图D.0.1-1 倒T形烟道结构示意图
1-燃烧产物;2-空气入口
D.0.2 共用给排气烟道(图D.0.1-1~图D.0.1-4)的横截面积可根据下列规定确定:
1 当采暖热水炉采暖模式的最大燃气流量与热水模式的最大燃气流量相同时,倒T形烟道尺寸应按表D.0.2-1的规定采用。

图D.0.1-2 U形烟道结构示意图
1-燃烧产物;2-空气入口

图D.0.1-3 分离型烟道中的同轴型结构示意图
1-燃烧产物;2-空气入口;A1-自然通风/负压烟囱大样图;A2-机械通风/正压烟囱大样图
2 当采暖模式的最大燃气流量小于热水模式的最大燃气流量时,倒T形烟道尺寸应按表D.0.2-2的规定采用。
3 当每层设置1台燃具时,同轴型烟道尺寸应按表D.0.2-3的规定采用。
4 当每层设置2台燃具时,同轴型烟道尺寸应按表D.0.2-4的规定采用。

图D.0.1-4 分离型烟道中的并列型结构示意图
表D.0.2-1 多层建筑中连续燃烧燃具 (如锅炉、燃气采暖炉)的倒T形烟道尺寸

注:1 对于中间的热输入,可以通过内插法获得横截面积;
2 本表仅适用于安装在预制混凝土块烟囱的非冷凝燃烧燃具。
表D.0.2-2 多层建筑中快速热水器(30kW额定输入)和连续燃烧燃具(如锅炉、燃气采暖炉)合用的倒T形烟道尺寸

注:1 对于中间的热输入,可以通过内插法获得横截面积;
2 本表仅适用于安装在预制混凝土块烟囱的非冷凝燃烧燃具。
表D.0.2-3 用于冷凝和非冷凝燃烧燃具的共同烟道(同轴型)系列横截面积(每层一台燃烧器具)

续表D.0.2-3

表D.0.2-4 用于冷凝和非冷凝燃烧燃具的共同烟道(同轴型)系列横截面积(每层两台燃烧器具)