家用燃气燃烧器具安装及验收规程 CJJ12-2013
5 质量验收
5.0.1 燃气的种类和压力,以及自来水的供水压力应符合燃具要求。
5.0.2 将燃具前燃气阀打开,关闭燃具燃气阀,用发泡剂或检漏仪检查燃气管道和接头,不应有燃气泄漏。采暖热水炉还应检查供回水系统的严密性。
5.0.3 燃气管道严密性检验应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的规定,冷热水管道严密性检验应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
5.0.4 打开自来水阀和燃具冷水进口阀,关闭燃具热水出口阀,目测检查自来水系统不应有水渗漏现象。
5.0.5 按燃具使用说明书要求,使燃具运行,燃烧器燃烧应正常,各种阀门的开关应灵活,安全、调节和控制装置应可靠、有效。
5.0.6 燃具检查项目及性能要求应符合本规程表5.0.7~表5.0.8的规定。类别A为主控项目应全检,B为一般项目应抽检。抽检比例不应小于20%,且不应少于2台。上述检查合格和用户签字后张贴合格标示。
5.0.7 燃具基本条件应按表5.0.7的规定进行检验。
5.0.8 燃具安装应按表5.0.8的规定进行检验。
表5.0.7 基本条件检验

表5.0.8 燃具安装检验

续表5.0.8

续表5.0.8

续表5.0.8

条文说明
5.0.1 检查燃气类别和灶前供气压力,以及供水压力。
5.0.2 检查燃气管路的严密性,主要检查灶前阀门至燃具阀。
5.0.3 燃气和冷热水管道均指与燃具连接的分支管道,故管道的严密性应符合现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
5.0.4 检查供水管路的严密性,主要检查自来水阀、燃具冷水进口阀至燃具热水出口阀,以及采暖热水炉供回水系统的严密性。
5.0.5 燃具点火运行检查,主要检查燃烧工况和各种阀的开关灵活性,以及安全、调节和控制装置的可靠性。
5.0.6 检查本规程规定的项目及性能按表5.0.7和表5.0.8检查。检查完毕合格后张贴合格标识。
5.0.7 基本条件检验,规定了燃具对燃气、电气、烟气和安全监控等方面检验的基本要求。
5.0.8 燃具安装检验,规定了燃具安装检验的项目及要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.8 安全防火
- 下一节:附录A 燃具选型原则
