线型感温火灾探测器 GB16280-2014
4.8 响应时间及一致性
在正常大气条件下,将探测警器任一段标准报警长度的敏感部件立即置于温度为T1±2℃的环境温度中,探测器的响应时间应满足表2的要求,且任意两只探测器的响应时间相差不应大于5s。
T1按式(2)计算:
T1按式(2)计算: