外墙保温用锚栓 JG/T366-2012
——锚栓试件破坏荷载的算术平均值,单位为千牛(kN);
附录C(规范性附录)锚栓在各类基层墙体中抗拉承载力标准值试验方法
C.1 试验用基层墙体试块强度等级要求
——混凝土,强度等级C25。
——烧结普通砖,应符合GB5101-2003,强度等级MU15。
——蒸压灰砂砖,应符合GB 11945-1999,强度等级MU15。
——粉煤灰砖,应符合JC239-2001,强度等级MU15。
——轻骨料混凝土砖,应符合JCJ 51-2002,强度等级LC15。
——烧结多孔砖,应符合GB13544-2000,强度等级MU15。
——蒸压灰砂空心砖,应符合JC/T 637-1996,强度等级15。
——普通混凝土小型空心砌块,应符合GB8239-1997,强度等级MU10。
——轻集料混凝土小型空心砌块,应符合GB/T 15229-2002,强度等级10。
——烧结空心砖和空心砌块,应符合GB13545-2003,强度等级MU10。
——蒸压加气混凝土砌块,应符合GB 11968-2006,强度等级A2.0。
应按5.1基层墙体类别,同类基层墙体,可任选一种材料进行试验。
C.2 试验过程
C.2.1 在基层墙体试块上按生产商提供的安装方法进行安装,钻头直径dm,有效锚固深度不应小于25mm,试件数量10个。
C.2.2 使用拉拔仪进行试验,拉拔仪支脚中心轴线与锚栓试件中心轴线之间距离不应小于有效锚固深度的2倍。均匀稳定加载,荷载方向垂直于基层墙体试块表面,加载至锚栓试件破坏,记录破坏荷载值和破坏状态。
C.3 试验结果
锚栓抗拉承载力标准值应按式(C.1)计算。

式中:
F——锚栓抗拉承载力标准值(5%分位数),单位为千牛(kN)。标准试验条件下,锚栓抗拉承载力标准值表述为Fk,圆盘抗拉力标准值表述为FRk;
——锚栓试件破坏荷载的算术平均值,单位为千牛(kN);
K——系数;锚栓数为5个时取3.4,10个时取2.6;
V——变异系数,为锚栓试件测定值标准偏差与算术平均值之比。
如果试验中破坏荷载的变异系数大于20%,确定抗拉承载力标准值时应乘以一个附加系数a,a的计算见式(C.2)。

目录
返回
上节
下节
