外墙保温用锚栓 JG/T366-2012
6 要求
6.1 尺寸及公差
圆盘锚栓的圆盘公称直径不应小于60mm,公差为±1.0mm。膨胀套管的公称直径不应小于8mm,公差为±0.5mm。
6.2 锚栓抗拉承载力标准值
标准试验条件下锚栓的抗拉承载力标准值应符合表1的要求。

6.3 锚栓圆盘抗拔力标准值
标准试验条件下锚栓圆盘的抗拔力标准值应符合表2的要求。

6.4 钻头磨损对锚栓抗拉承载力标准值的影响
钻头磨损对锚栓抗拉承载力标准值的影响应符合表3的要求。

6.5 锚栓的松弛性能
锚栓安装后静置500h,锚栓的抗拉承载力标准值不应低于Fk。
6.6 环境温度对锚栓承载力标准值的影响
不同温度下,锚栓的抗拉承载力标准值应符合表4的要求。

6.7 旋入式锚栓的破坏扭矩
旋入式锚栓的破坏扭矩Tu和安装扭矩Tingt的比值β,10个试验结果中,最小值不应小于1.3,且九个试验结果不应小于1.5。