线型感温火灾探测器 GB16280-2014
4.13 抗拉性能
在不通电的条件下,对探测器任一段长度为5 m的敏感部件(光纤光栅线型感温火灾探测器和线式多点型感温火灾探测器应至少包含一个完整的感温元件)施加100 N的拉力保持1min,敏感部件不应有机械损伤;试验后接通电源,探测器不应发出火灾报警或故障信号。