4 检验方法
4.0.1 检测仪器、辅助工具及材料应符合下列规定:
1 粘结强度检测仪,最大试验拉力宜为10kN,最小分辨单位应为0.01kN,数显式粘结强度检测仪应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG/T 507的规定。
2 钢直尺的分度值应为1mm。
3 应具备下列辅助工具及材料:
1)手持切割锯;
2)标准块胶粘剂,粘结强度宜大于3.0MPa;
3)胶带。
4.0.2 断缝应符合下列规定:
1 现场粘贴饰面砖断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施符合设计要求或保温系统符合国家和地方标准粘贴外墙饰面砖要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,应切割至加强抹面层表面。
2 带饰面砖的预制构件断缝应从饰面砖表面切割至饰面砖底凸出的面,深度应一致。
3 试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。
4.0.3 标准块胶粘应符合下列规定:
1 在胶粘标准块前,应清除试样饰面砖表面和标准块胶粘面污渍锈渍并保持干燥。
2 现场温度低于5℃时,标准块宜预热后再进行胶粘。
3 胶粘剂应按使用说明书的规定随用随配,在标准块和试样饰面砖表面应均匀涂胶,标准块胶粘时不应粘连断缝,并应及时用胶带固定。
4 在饰面砖上胶粘标准块应分为基体不带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块(图4.0.3-1)、基体带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块(图4.0.3-2)和预制构件饰面砖试样胶粘标准块(图4.0.3-3)。

图4.0.3-1 基体不带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块示意
1—标准块;2—胶粘剂;3—饰面砖;4—粘结层;5—找平层;6—基体

图4.0.3-2 基体带加强或保温现场粘贴饰面砖试样胶粘标准块示意
1—标准块;2—胶粘剂;3—饰面砖;4—粘结层;5—加强抹面层;6—保温层或低强度基体
4.0.4 粘结强度检测仪的安装(图4.0.4)和检测程序应符合下列规定:
1 检测前在标准块上应安装带有万向接头的拉力杆。

图4.0.3-3 预制构件饰面砖试样胶粘标准块示意
1—标准块;2—胶粘剂;3—饰面砖;4—混凝土层
2 应安装专用穿心式千斤顶,使拉力杆通过穿心千斤顶中心并与饰面砖表面垂直。
3 当调整千斤顶活塞时,应使活塞升出2mm,并应将数字显示器调零,再拧紧拉力杆螺母。
4 当检测饰面砖粘结力时,应匀速摇转手柄升压,直至饰面砖试样断开,并应按本标准附录A的格式记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值,该值应为粘结力值。
5 检测后应降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉杆。

图4.0.4 粘结强度检测仪安装示意
1—拉力杆;2—万向接头;3—标准块;4—支架;5—穿心式千斤顶;6—拉力杆螺母
4.0.5 饰面砖粘结力检测完毕后,应按本标准附录A表A.0.1-1~表A.0.1-3确定试样断开状态,测量试样每对切割边的中部距离(精确到1mm),作为试样边长,计算试样面积,并应按本标准附录A表A.0.2的格式记录。当检测结果为本标准表A.0.1-1~表A.0.1-3中代号1或代号2试样断开状态且粘结强度小于标准平均值要求时,应分析原因并在其附近重新选点检测。
