6.3 板块面层吊顶工程
Ⅰ 主控项目
6.3.1 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
6.3.2 面层材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。
6.3.3 面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。
检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。
6.3.4 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录、隐蔽工程验收记录及影像记录。
6.3.5 板块面层吊顶工程的吊杆和龙骨安装应牢固。
检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。
Ⅱ 一般项目
6.3.6 面层材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。
检验方法:观察;尺量检查。
6.3.7 面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子、检修口等设备设施的位置应合理,与面板的交接应吻合、严密。
检验方法:观察。
6.3.8 龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。龙骨应平整、顺直,无变形。
检验方法:观察。
6.3.9 安装面板的龙骨下皮平整度及水平偏差应拉线检查调整。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。
6.3.10 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录、施工记录及影像记录。
6.3.11 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.11的规定。
表6.3.11 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

- 上一节:6.2 整体面层吊顶工程
- 下一节:6.4 格栅吊顶工程
