建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017
3 基本规定
3.0.1 粘结强度检测仪每年校准不应少于一次。发现异常时应维修、校准。
3.0.2 带饰面砖的预制构件进入施工现场后,应对饰面砖粘结强度进行复验。
3.0.3 带饰面砖的预制构件应符合下列规定:
1 生产厂应提供带饰面砖的预制构件质量及其他证明文件,其中饰面砖粘结强度检验结果应符合本标准的规定。
2 复验应以每500㎡同类带饰面砖的预制构件为一个检验批,不足500㎡应为一个检验批。每批应取一组3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检验。
3.0.4 现场粘贴外墙饰面砖应符合下列规定:
1 现场粘贴外墙饰面砖施工前应对饰面砖样板粘结强度进行检验。
2 每种类型的基体上应粘贴不小于1㎡饰面砖样板,每个样板应各制取一组3个饰面砖粘结强度试样,取样间距不得小于500mm。
3 大面积施工应采用饰面砖样板粘结强度合格的饰面砖、粘结材料和施工工艺。
3.0.5 现场粘贴施工的外墙饰面砖,应对饰面砖粘结强度进行检验。
3.0.6 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每500㎡同类基体饰面砖为一个检验批,不足500㎡应为一个检验批。每批应取不少于一组3个试样,每连续三个楼层应取不少于一组试样,取样宜均匀分布。
3.0.7 当按现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126采用水泥基粘结材料粘贴外墙饰面砖后,可按水泥基粘结材料使用说明书的规定时间或样板饰面砖粘结强度达到合格的龄期,进行饰面砖粘结强度检验。当粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28d~60d内约定时间检验的粘结强度为准。
3.0.2 随着国家鼓励的工厂化生产现场装配式建筑的发展,带饰面砖的墙板等预制构件将越来越多的用于工程,由于带饰面砖的预制构件安装后不再进行饰面砖粘结强度检验,为了避免出现饰面砖粘结不牢的问题,对进入施工现场后的带饰面砖的预制构件进行饰面砖粘结强度复验很有必要。
3.0.4 为了避免大面积粘贴外墙饰面砖后出现饰面砖粘结强度不达标造成的严重损失,本条规定现场粘贴外墙饰面砖施工前,在每种类型的基体上各粘贴饰面砖制作样板,对饰面砖粘结强度进行检验,采用饰面砖粘结强度合格后的饰面砖、粘结材料和施工工艺,目的是防患于未然。
3.0.5 根据饰面砖工程的特点,在施工前制作的样板饰面砖粘结强度合格的基础上,为了督促施工单位严格施工,保证完工的饰面砖安全可靠,加上大量在外墙外保温系统上粘贴外墙饰面砖的粘结质量受施工影响较大,有必要对外墙饰面砖粘结强度进行检验,约束施工行为。为了解决施工脚手架拆除后不能到有代表性的部位检验外墙饰面砖粘结强度的难题,施工过程中发现问题便于及时处理,不再要求工程完工以后才能进行外墙饰面砖粘结强度检验,现场粘贴一部分外墙饰面砖后就可以进行外墙饰面砖粘结强度检验,保证检验批、检验数量和位置符合标准要求就行。
3.0.6 由于不再要求工程完工以后才能进行外墙饰面砖粘结强度检验,现场粘贴一部分外墙饰面砖后施工脚手架拆除前就可以进行外墙饰面砖粘结强度检验,为加强施工过程中饰面砖粘结强度检验创造了条件,结合每连续三个楼层取不少于一组试样的要求,现场粘贴饰面砖粘结强度检验批调整为以每500㎡同类基体饰面砖为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批,每批取不少于一组试样,每组3个试样,每连续三个楼层取不少于一组试样,取样宜均匀分布。
3.0.7 原标准是以现场水泥拌砂作为饰面砖粘结材料确定的粘结强度检验时间,现场水泥拌砂既不环保,质量也达不到现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547的要求,现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126已经要求外墙饰面砖粘贴应采用水泥基粘结材料,其性能应符合现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547的规定。故本次修订调整为以符合标准的成品水泥基粘结材料为基准。考虑到希望脚手架拆除前尽快进行外墙饰面砖粘结强度检验的要求,通过实验室和室外试验验证在20℃以上普通型瓷砖胶粘贴饰面砖龄期3d时已经能达到标准要求的粘结强度0.4MPa;5℃~10℃粘贴饰面砖龄期7d时能达到标准要求的粘结强度0.4MPa,采用耐低温的瓷砖胶粘贴饰面砖龄期3d时能达到标准要求的粘结强度0.4MPa。因此,可以在施工前样板测定饰面粘结强度达到合格的龄期时间进行饰面砖粘结强度检验,也可按照瓷砖胶使用说明书的规定时间进行饰面砖粘结强度检验,龄期28d以内达不到标准或有争议时,以龄期达到28d~60d内建设单位为主约定时间检验的粘结强度为准。行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126-2015规定外墙饰面砖粘贴不得采用有机物作为主要粘结材料,故本标准不考虑这类粘结材料。