建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017
2 术语
2.0.1 标准块 standard block
尺寸长×宽×厚为95mm×45mm×(6~8)mm或40mm×40mm×(6~8)mm,用45号钢或铬钢材料制作的,与粘结强度检测仪配合使用的金属块。
2.0.2 基体 primary substrate
作为建筑主体结构或围护结构的混凝土或砌体。
2.0.3 断缝 breaking joint
以标准块的长、宽为基准,使用切割锯,从饰面砖表面切割至基体表面或加强抹面层表面,制成矩形检测试样的边缝。
2.0.4 粘结层 bonding layer
固定饰面砖的粘结料层。
2.0.5 粘结力 adhesive force
检测试样饰面砖与粘结层界面、粘结层自身、粘结层与找平层界面、找平层自身或找平层与基体界面,在垂直于表面的拉力作用下断开时的拉力值。
2.0.6 粘结强度 adhesive strength
检测试样饰面砖单位面积上的粘结力。
2.0.1 考虑到工程上常用的饰面砖规格尺寸,检验到边角薄弱部位,仪器的轻便性和标准规定的仪器量程范围,避免大小不同尺寸的标准块检测出不同结果引起争议,在保证相对准确的基础上,规定了两种规格的标准块。95mm×45mm标准块适用于边长大于50mm的饰面砖试样,40mm×40mm标准块适用于边长不大于50mm的陶瓷锦砖试样。
2.0.5、2.0.6 外墙外保温系统的抹面层以内相当于带保温并进行加强处理的基体,整体按基体对待,混凝土墙基体上直接粘贴饰面砖没有找平层,没有找平层的粘结力和粘结强度则不考虑找平层。