建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T110-2017
1 总则
1.0.1 为规范建筑工程饰面砖粘结强度检验方法,保证建筑工程饰面砖粘结质量,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验,也适用于水泥基粘结材料满粘内墙饰面砖的粘结强度检验。
1.0.3 建筑工程饰面砖粘结强度的检验除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 本条阐明了制定本标准的目的。建筑工程饰面砖粘结强度关系到人民生命财产的安全,建筑物饰面砖因粘结强度问题造成脱落伤人毁物的事故时有发生。1997年参照国外有关标准,依据国内不同气候环境条件下建筑工程饰面砖粘结强度的现场实测和实验室试验数据,制定了中华人民共和国行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-97,该标准为我国提供了统一的饰面砖粘结强度检验评定标准和检测手段。2008年对该标准进行了修订,增加了施工前饰面砖粘结强度检验和施工质量过程控制,对有加强措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统等基体上粘贴外墙饰面砖明确了粘结强度检验方法,但原标准是基于现场水泥拌砂落后的粘贴工艺,不能适应饰面砖粘结质量的检验和控制,有必要对原标准进行修订。
1.0.2 本条规定了本标准适用于建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验,也就是说外墙粘贴饰面砖要严格按本标准的要求对饰面砖粘结强度进行检测和验证评定,保证外墙饰面砖粘结足够牢固,防止日晒雨淋作用下的外墙饰面砖高空脱落伤人毁物。内墙粘贴的饰面砖使用环境变化不大,悬空不高,通过控制使用合格粘结材料、规范设计施工并保证饰面砖大面不空鼓就可以保证粘贴工程质量,没有必要同外墙饰面砖那样破坏已经粘贴好的饰面砖来检验粘结强度。当设计或合同约定采用水泥基粘结材料满粘内墙饰面砖检测饰面砖粘结强度时,应按照本标准规定的检测方法进行;采用非水泥基粘结材料点粘内墙饰面砖的粘结力分布不均匀,粘结强度值无法确定,不可按照本标准规定的方法进行检测。现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126要求外墙饰面砖粘贴只能采用水泥基粘结材料满粘,不存在其他粘结材料粘贴外墙饰面砖情况,因此,外墙饰面砖粘结强度的检验没有必要同内墙饰面砖那样强调采用水泥基粘结材料满粘。
目录
返回
上节
下节
条文说明
