公共建筑节能改造技术规范 JGJ176-2009
3.6 监测与控制系统
3.6.1 监测与控制系统节能诊断应包括下列内容:
1 集中采暖与空气调节系统监测与控制的基本要求;
2 生活热水监测与控制的基本要求;
3 照明、动力设备监测与控制的基本要求;
4 现场控制设备及元件状况。
3.6.2 现场控制设备及元件节能诊断应包括下列内容:
1 控制阀门及执行器选型与安装;
2 变频器型号和参数;
3 温度、流量、压力仪表的选型及安装;
4 与仪表配套的阀门安装;
5 传感器的准确性;
6 控制阀门、执行器及变频器的工作状态。