塑料门窗工程技术规程 JGJ103-2008
3.6 保温与隔热性能设计
3.6.1 有保温要求的塑料门窗,其性能应符合现行国家标准《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484的有关规定。保温性能的级别应根据建筑所在地区的气候分区及建筑使用要求确定,并应符合现行相关节能标准中对建筑外窗的有关要求。
3.6.2 有隔热要求的塑料门窗遮阳系数应根据建筑所在地区的气候分区及建筑使用要求确定,并应符合现行相关节能标准中对建筑外窗的有关要求。
3.6.3 有保温和隔热要求的门窗工程应采用中空玻璃,中空玻璃气体层厚度不宜小于9mm。严寒地区宜使用中空Low-E镀膜玻璃或单框三玻中空玻璃窗,不宜使用推拉窗;窗框与窗扇间宜采用三级密封;当采用附框法与墙体连接时,附框应采取隔热措施。
3.6.4 在墙体采取保温措施时,窗框与保温层构造应协调,不得形成热桥。
3.6.5 有遮阳要求的门窗可采用遮阳系数较低的玻璃或设计适宜的活动外遮阳装置。外遮阳装置应与建筑的整体外观相协调,且其开关操作应易于在室内进行。遮阳装置应安装牢固可靠。
条文说明
3.6.1 我国不同地区的气候条件对建筑的影响有很大不同,对塑料门窗热工性能设计的要求和指标也不相同。塑料门窗的热工性能设计可参照相关地区的建筑节能设计标准执行。
3.6.2 有隔热要求的建筑主要是需要阻挡夏季太阳辐射得热、室外高温辐射得热以及温差传热。由于一般情况下室内外的温差不大,所以阻挡辐射得热是主要环节。对于塑料门窗而言,根据不同地区的气候条件选择适当的遮阳系数是隔热设计的重点。
3.6.3~3.6.4 门窗的传热系数远高于建筑墙体,所以是采暖建筑热量损失的主要部位。门窗相对于外墙内凹越深,其室外表面的空气流速越低,越利于保温。一般窗框外侧面与外墙立面的距离不宜小于100mm;严寒地区窗框的安装位置宜靠近室内方向安装,窗框外侧面与外墙立面的距离不宜小于150mm。当外墙有外保温层时,保温层应盖住外窗台,且窗框应尽量靠近保温层,以避免在窗框和保温层之间形成热桥,影响保温性能。
塑料窗的保温性能主要取决于面层玻璃的传热系数、门窗的密闭性能以及它与墙体连接部位的传热性能。中空玻璃较单层玻璃具有更低的传热系数,若需要更进一步降低传热系数,可采用Low-E镀膜中空玻璃以及三玻中空玻璃等玻璃品种。
国内使用的中空玻璃气体层最小厚度为6mm,气体层过薄或过厚均会导致层内气体的流动而使中空玻璃的传热系数上升,从而降低中空玻璃的保温性能。试验证明,当中空玻璃气体层厚度小于15mm时,玻璃的传热系数与气体层厚度呈线性反比关系,气体层厚度在15~25mm之间时,传热系数下降趋势变缓;气体层厚度在25~30mm之间时,传热系数基本不随气体层厚度的增加而变化;当气体层厚度大于30mm时,传热系数反而上升。说明并不是气体层厚度越大越好。综合其他因素(生产成本及工艺等),气体层的最佳厚度以12~18mm为宜。考虑到目前国家提倡保温节能的大趋势及塑料门窗本身节能效果好的特点,同时结合我国国情,特规定与塑料门窗配套使用的中空玻璃最小气体层厚度不宜小于9mm。
降低冷空气的渗透也是提高塑料门窗保温性能的重要途径。除了采用更好的密封材料外,增加密封级数可以取得进一步的密封效果。
塑料门窗的骨架具有良好的保温能力,但其与墙体连接的部位往往是保温的薄弱环节。当采用附框安装法时,由于附框一般具有很高的传热能力,非常不利于塑料门窗的保温,所以需要采取隔热措施以降低其传热系数。
3.6.5 采用外遮阳装置可以非常有效地提高塑料门窗的隔热能力。由于需要兼顾到室内的采光要求,所以遮阳装置宜设计成活动构造,且宜方便在室内进行操作。