3.3 水密性能设计
3.3.1 塑料门窗的水密性能应符合现行国家标准《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T 7018的有关规定。水密性设计值应按下式计算,且不得小于100Pa。

式中 P——水密性设计值(Pa);
ρ——空气密度,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;
μZ——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;
V0——根据气象资料和建筑物重要性确定的水密性能设计风速(m/s)。
当缺少气象资料无法确定水密性能设计风速时,水密性设计值也可按下式计算:

式中 C——水密性能设计计算系数,受热带风暴和台风袭击的地区取值为0.5,其他地区取值为0.4;
W0——基本风压(Pa),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。
3.3.2 门窗水密性能构造设计应符合下列要求:
1 在外门、外窗的框、扇下横边应设置排水孔,并应根据等压原理设置气压平衡孔槽;排水孔的位置、数量及开口尺寸应满足排水要求,内外侧排水槽应横向错开,避免直通;排水孔宜加盖排水孔帽;
2 拼樘料与窗框连接处应采取有效可靠的防水密封措施;
3 门窗框与洞口墙体安装间隙应有防水密封措施;
4 在带外墙外保温层的洞口安装塑料门窗时,宜安装室外披水窗台板,且窗台板的边缘与外墙间应妥善收口。
3.3.3 外墙窗楣应做滴水线或滴水槽,外窗台流水坡度不应小于2%。平开窗宜在开启部位安装披水条(图3.3.3)。

图3.3.3 披水条安装位置示意图
减少和避免水与门窗接触也是提高水密性的好方法。窗楣设置滴水槽、开启扇上檐口安装披水条都能达到减少水与门窗接触的效果。而带有适当坡度的外窗台可以迅速排走积水,减少雨水对门窗的浸泡。