线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.2 基本功能试验
5.2.1 使试样处于正常监视状态,采用实际加温或手动模拟报警的方式使试样报火警,观察火警指示灯的状态。
5.2.2 使试样处于下述状态,观察试样故障报警情况:
a)信号处理单元与敏感部件之间的任一连接线路开路;
b)敏感部件之间的任一连接线路开路;
c)信号处理单元与敏感部件之间的连接线路两两短路;
d)敏感部件之间的连接线路两两短路;
e)感温元件故障;
f)空气管式敏感部件末端泄漏。
5.2.3 使多通道探测器处于正常监视状态,断开其中任一通道的敏感部件,待探测器报故障后,使另一通道报火警,观察探测器的状态。
5.2.4 使试样处于正常监视状态,断开信号处理单元的供电电源,按照制造商标称的要求检查输出接口性能。
b)使多余两个通道处于报警状态,观察并记录信息显示情况和多个报警通道信息的切换操作情况;
c)手动操作查询当前报警信息,并使其他通道发出火灾报警信号,观察并记录试样状态,查询报警信息记录情况;
d) 使试样处于故障报警状态,观察并记录显示情况,手动消音,使试样再次发生故障,观察并记录显示情况,复位故障,观察并记录试样状态;
e) 使试样处于正常监视状态,手动操作试样自检机构,观察并记录试样及输出接点状态;
f)使试样处于正常监视状态,手动复位试样,记录试样手动复位手段。
表10 可恢复式差、定温探测器试验程序

表10 续

表11 不可恢复式定温探测器试验程序


表10 续

表11 不可恢复式定温探测器试验程序

5.2.5 探测报警型探测器附加功能试验应满足下列要求:
a)使试样处于火灾报警状态,观察并记录显示情况,手动消音,使试样再次发生火灾报警,观察并记录中显示情况,复位火警,手动复位试样,观察并记录试样状态;b)使多余两个通道处于报警状态,观察并记录信息显示情况和多个报警通道信息的切换操作情况;
