玻璃幕墙光热性能 GB/T18091-2015
6 检验
6.1 透光折减系数和颜色透射指数
玻璃幕墙的透光折减系数和颜色透射指数可按GB/T11976的规定进行检测。
6.2 太阳能总透射比
玻璃幕墙的太阳能总透射比可按JGJ/T151的规定进行计算。
注:太阳能总透射比=遮阳系数×0.87。
6.3 色差
6.3.1 玻璃幕墙出现色差问题时应进行色差检验。
6.3.2 以2片幕墙玻璃作为一个色差检验组,每组选取5个检验点,每片应至少包含一个检验点。色差分组检验,有色差问题的玻璃幕墙部位都应包含在检验组内。检验方法应按GB/T 11942、GB/T 18915.1和GB/T 18915.2的规定执行。
6.4 影像畸变
6.4.1 玻璃幕墙出现影像畸变时应进行影像畸变检验。
6.4.2 对玻璃幕墙影像畸变进行目测时,以一面幕墙作为一个目测单元,并对各面墙逐个进行。当对目测判定影像畸变有争议时,应按GB/T 21086规定的方法对玻璃幕墙的组装允许偏差进行检验。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5 要求
- 下一节:附录A(资料性附录) 幕墙玻璃的性能参数
