采光顶与金属屋面技术规程 JGJ255-2012
2 天沟或排水槽的节点做法、天沟与金属屋面板的接缝应符合设计要求;焊缝宽度适中,光滑流畅,无焊瘤,无咬边,无夹渣,无裂纹,无气孔;
3 天窗、排烟窗、排气窗、屋面检修口、防雷装置等部位节点做法应符合设计要求,安装牢固,安装位置正确,搭接顺序准确;
4 伸缩缝、沉降缝、防震缝等变形缝的节点做法应符合设计要求,安装牢固,安装位置正确,搭接顺序准确,并保持外观效果的一致性;
5 出金属屋面构造物应设有支撑结构,并自成体系,不应直接固定在金属屋面板上;
6 现场淋水试验和水槽的蓄水试验不应有渗漏;
7 胶缝应平直,表面应光滑,无污染、无漏胶、无起泡、无开裂;
8 框架及面板安装应准确并符合设计要求;
9 金属板材表面应无脱膜现象,颜色均匀,表面平整,不应有可觉察的变形、波纹或局部压砸等缺陷。
10.3.2 金属屋面工程抽样检验的一般要求应符合下列规定:
10.3 金属平板屋面
10.3.1 金属平板屋面观感检验应符合下列要求:
1 金属屋面的收边、收口应整齐美观,节点做法符合设计要求;2 天沟或排水槽的节点做法、天沟与金属屋面板的接缝应符合设计要求;焊缝宽度适中,光滑流畅,无焊瘤,无咬边,无夹渣,无裂纹,无气孔;
1 金属板面层不应有明显的电焊灼伤伤痕、油斑和其他污垢;截口应平齐,无毛刺;
2 每平方米金属面板的表面质量应符合表10.3.2的规定。
2 每平方米金属面板的表面质量应符合表10.3.2的规定。
表10.3.2 每平方米金属面板的表面质量

注:
1 露出金属基体的为划伤;
2 没有露出金属基体的为擦伤。
10.3.3 金属平板屋面的安装质量应符合表10.3.3表10.3.3的规定。1 露出金属基体的为划伤;
2 没有露出金属基体的为擦伤。
表10.3.3 金属平板屋面安装质量要求

续表10.3.3

条文说明
10.3.1 本条是对框支承金属屋面观感检验的质量要求。
1 天沟或排水槽的坡度和坡向应符合设计要求,以保证排水通畅,防止过多积水;天沟或排水槽应采用钢板或不锈钢板,并焊接成一个整体,钢板的厚度、支承构件的布置应符合设计要求,以防止因积水过多造成天沟或排水槽发生变形,甚至坍塌的现象;板材间焊缝光滑流畅,不应有焊接缺陷,以防止出现雨水渗漏现象;金属屋面整体应做淋水试验,天沟或水槽应做蓄水试验,并且不应出现渗漏现象。
在验收时应重点检查变形缝、天窗、排气窗、屋面检修口、防雷装置以及出屋面构造物等部位,检查其节点做法是否合理,安装是否牢固,搭接顺序是否正确。
2 金属平板屋面采用硅酮密封胶进行密封,而且密封胶完全外露,其打胶质量既影响屋面防水性能,又影响屋面的整体外观效果,因此,验收时应重点检查胶缝是否平直,是否无污染、无漏胶处、无起泡、无开裂。
3 框架和金属平板是否安装正确是影响金属屋面工程安装质量和美观性的重要因素,应重点检查。
4 金属平板表面缺陷直接影响外观质量,因此,对其表面质量的要求较直立锁边金属屋面板严格。
10.3.3 本条是对框支承金属屋面板安装质量的要求。与直立锁边金属屋面相比,框支承金属屋面更像是“躺倒”的金属幕墙。因此表10.3.3的第1项关于水平通长接缝的吻合度的规定,参考JGJ 133-2001的有关规定制定,分为五个档次;第3项关于通长纵缝、横缝的直线度则分为两个档次。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 采光顶
- 下一节:10.4 压型金属屋面
