线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.7 差温报警不动作试验
5.7.1 试验步骤
5.7.1.1 随机选取表4要求长度的敏感部件1段,分别按5.1.3中的规定安装在环境试验箱中,按5.1.2中的规定使其处于正常监视状态。
5.7.1.2 调节环境试验箱使环境试验箱处于4.7要求的工作状态,稳定10min(或制造商标称时间)。
5.7.1.3 分别按4.7要求的升温速率升温。试验期间,观察并记录试样的工作情况。
5.7.2 试验设备
环境试验箱性能应满足GB 16838的要求。
- 上一节:5.6 定温报警不动作试验
- 下一节:5.8 响应时间及一致性试验
