线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.9 定位性能试验
5.9.1 按5.1.2中的规定使探测器处于正常监视状态。
5.9.2 在敏感部件上随机选取长度为标准报警长度的区段,记录其定位标识。
5.9.3 将选取的试样处于报警温度条件下,使试样动作发出火灾报警信号,记录报警部位指示。
5.9.4 分布式光纤线型感温火灾探测器,继续重复5.9.1.3试验不少于6次后,根据记录的报警部位值或部位区间起始值(以m为单位)按式(4)计算标准偏差σ(四舍五入至小数点后1位)。
xi——报警位置值或位置区间起始值;
n——试验重复次数;
M(x) ——xi的算术平均值