铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
4.6 气密性能
4.6.1 居住建筑外窗(包括阳台门)气密性能设计指标应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定。
4.6.2 公共建筑外窗气密性能设计指标应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。
4.6.3 铝合金门窗气密性能构造设计宜采取下列措施:
1 合理设计铝合金门窗的构造形式,提高门窗缝隙空气渗透阻力;
2 采用耐久性好并具有良好弹性的密封胶或密封胶条进行玻璃镶嵌密封和框扇之间的密封;
3 铝合金推拉门窗用密封毛条宜选用毛束致密的加片型毛条;
4 密封胶条、密封毛条的设计应连续,形成四周封闭的密封结构;
5 铝合金门窗构件连接部位和五金件装配部位,应采用密封材料进行妥善的密封处理。
4.6.1、4.6.2 门窗的气密性能是直接影响建筑节能效果的重要性能之一,《民用建筑热工设计规范》GB50176-93对居住建筑和公共建筑窗户的气密性能已有规定,但在其后新制定的各项居住建筑和公共建筑节能设计标准中,对窗户的气密性能又有了具体的规定和更高的要求,应贯彻执行。
4.6.3 门窗气密性能构造设计的关键之一是要合理设计门窗缝隙断面尺寸与几何形状,以提高门窗缝隙的空气渗透阻力。妥善处理好门窗玻璃镶嵌以及框扇开启缝隙的密封,是提高门窗气密性能的重要环节。因此,应采用耐久性好并具有良好弹性的密封胶或密封胶条进行玻璃镶嵌密封和框扇之间的密封,以保证良好、长期的密封效果。不宜采用性能低、弹性差、易老化的改性PVC塑料密封条,而应采用合成橡胶类的三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条。门窗杆件间的装配缝隙以及五金件的装配间隙也应进行妥善密封处理。
目录
返回
上节
下节
条文说明
