铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010
4.1 一般规定
4.1.1 铝合金门窗工程设计应符合建筑物所在地的气候、环境和建筑物的功能及装饰等要求。
4.1.2 铝合金门窗的热工性能应根据不同建筑气候分区对建筑的基本要求确定,并应符合相关建筑节能设计标准的有关规定。
4.1.3 铝合金门窗的性能、等级应由建筑设计确定,并应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478的有关规定。
4.1.4 铝合金门窗应满足设计规定的耐久性要求。
4.1.2 铝合金门窗的热工性能应根据不同建筑气候分区对建筑的基本要求确定,并应符合相关建筑节能设计标准的有关规定。
4.1.3 铝合金门窗的性能、等级应由建筑设计确定,并应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478的有关规定。
4.1.4 铝合金门窗应满足设计规定的耐久性要求。
条文说明
4.1.1 铝合金门窗的工程设计首先是门窗性能的建筑设计,以满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标,合理确定铝合金门窗的性能指标及有关设计要求,而不是将各项性能指标定得越高越好。门窗同时又兼有建筑室内、外装饰二重性,还应符合建筑装饰要求。
4.1.2 建筑热工在建筑功能中具有重要的地位。国家标准《民用建筑设计通则》GB50352综合《建筑气候区划标准》GB50178和《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定,制定了第3.3节“建筑气候分区对建筑基本要求”。门窗作为建筑外围护结构的一部分,应按照建筑气候分区对建筑基本要求确定其热工性能。同时,门窗又是薄壁的轻质构件,其使用能耗约占建筑空调降温能耗的一半以上,是建筑节能的重中之重。我国《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75和《公共建筑节能设计标准》GB 50189都对建筑外门窗的热工性能提出了要求,应认真执行。
4.1.3 根据原建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》要求,在施工图设计阶段,建筑专业设计文件的施工图设计说明中应有“门窗表及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等)、用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求”。门窗是实现建筑物理性能的极其重要的功能性构件,其性能设计要求是门窗的建筑设计的首要内容,根据具体工程的门窗性能要求,应按铝合金门窗产品的国家标准要求确定其具体的性能等级。
4.1.4 我国《住宅性能评定技术标准》GB/T 50362-2005第8章“耐久性能的评定”中提出门窗的设计使用年限为不低于20年、25年和30年三个档次。公共建筑门窗的设计使用年限一般会比居住建筑门窗的设计使用年限更高。因此,应按门窗的不同设计使用年限确定与其相一致的门窗耐久性能指标,门窗应符合设计规定的耐久性要求。
