线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.19 绝缘电阻试验
5.19.1 试验步骤
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500(1±0.1)V直流电压,持续60s±5s,测量其绝缘阻值。
a)试样的外部带电端子与壳体之间;
b)电源接线端子与外壳之间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
试验时,应保证接触点有可靠的接触。
5.19.2 试验设备
绝缘电阻试验装置应满足下述技术要求:
——试验电压:500(1±0.1)V;
——测量范围:0MΩ~500MΩ;
——最小分度:0.1MΩ;
——计时:60s±5s。
- 上一节:5.18 高温暴露耐受试验
- 下一节:5.20 电气强度试验