辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
4.1 一般规定
4.1.1 辐射供暖供冷系统中所使用的材料,应根据系统工作温度、系统工作压力、建筑荷载、建筑设计寿命、现场防水、防火以及施工性能等要求,经综合比较后确定。
4.1.2 辐射供暖供冷系统中所使用的材料均应符合国家现行相关标准的规定。
4.1.2 辐射供暖供冷系统中所使用的材料均应符合国家现行相关标准的规定。
条文说明
4.1.1 施工性能不仅指安装施工的难易,主要应考虑在安装时或安装后材料可能产生的变化及对工程可能产生的潜在影响等。如加热管受到弯曲,在弯曲部位会产生较大内应力,对其使用寿命产生影响。
4.1.2 辐射供暖供冷系统中所用材料相关产品标准包括:
绝热层和填充层材料:《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2、《通用硅酸盐水泥》GB 175;
管材:《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》GB/T 18991、《热塑性塑料管材通用壁厚表》GB/T 10798、《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》GB/T 18992、《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T 19473、《冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件》CJ/T 372、《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》GB/T 28799、《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T 18742、《铝塑复合压力管》GB/T 18997、《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033等;
管材:《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》GB/T 18991、《热塑性塑料管材通用壁厚表》GB/T 10798、《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》GB/T 18992、《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T 19473、《冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件》CJ/T 372、《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》GB/T 28799、《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T 18742、《铝塑复合压力管》GB/T 18997、《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033等;
加热电缆:《额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T 20841-2007/IEC 60800:1992等;
温控器:《温度指示控制仪》JJG874、《家用和类似用途电自动控制器 第十部分:温度敏感控制器的特殊要求》GB 14536.10等;
水路自动调节阀:《家用和类似用途电自动控制器 第一部分:通用要求》GB14536.1、《家用和类似用途电自动控制器:电动水阀的特殊要求及机械要求》GB14536.9、《家用和类似用途电自动控制器 电起动器的特殊要求》GB14536.16、《散热器恒温控制阀》JG/T195等。