3.6 管道水力计算
3.6.1 管道的压力损失可按下列公式计算:

式中:ΔP——加热管的压力损失(Pa);
ΔPm——摩擦压力损失(Pa);
ΔPj——局部压力损失(Pa);
λ——摩擦阻力系数;
d——管道内径(m);
l——管道长度(m);
ρ——水的密度(kg/m³);
v——水的流速(m/s);
ζ——局部阻力系数。
3.6.2 铝塑复合管及塑料管的摩擦阻力系数,可按下列公式计算:


式中:λ——摩擦阻力系数;
b——水的流动相似系数;
——实际雷诺数;
v——水的流速(m/s);
μt——与温度有关的运动黏度(㎡/s);
——阻力平方区的临界雷诺数;
kd——管子的当量粗糙度(m),对铝塑复合管及塑料管,kd=1×10-5(m);
dn——管子的计算内径(m);
dw——管外径(m);
Δdw——管外径允许误差(m);
δ——管壁厚(m);
Δδ——管壁厚允许误差(m)。
3.6.3 铜管的摩擦系数可按下式计算:

式中:λ——摩擦阻力系数;
Re——雷诺数;
dn——管子的计算内径(m);
K——管子的当量粗糙度(m),对铜管,K=1×10-5(m);
v——水的流速(m/s);
μt——与温度有关的运动黏度(㎡/s)。
3.6.4 塑料管及铝塑复合管单位长度摩擦压力损失可按本规程附录D选用。
3.6.5 供暖板、毛细管网的压力损失应根据产品检测报告确定。
3.6.6 加热供冷管和供暖板输配管的局部压力损失应通过计算确定,其局部阻力系数可按本规程附录D选用。
3.6.7 热水地面辐射供暖系统分水器、集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa。
3.6.8 对于冬季供暖夏季供冷的辐射供暖供冷系统,水系统设计时,应以夏季供冷工况确定的水流量进行水力计算。