辐射供暖供冷技术规程 JGJ142-2012
3.5 水系统设计
3.5.1 集中供暖空调系统的水质及其保证措施应符合国家现行有关标准的要求。供暖板地面辐射供暖系统应设置脱气除污器。毛细管网辐射系统应独立设置系统,并设置脱气除污器。
3.5.2 户内系统的热媒温度、压力或资用压差等参数与热源不匹配时,应根据需要采取设置换热器或混水装置等措施。换热器或混水装置宜接近终端用户。
3.5.3 采用集中热源或冷源的住宅建筑,楼内供暖供冷系统设计应符合下列规定:
1 应采用共用立管的分户独立系统形式;
2 同一对立管宜连接负荷相近的户内系统;
3 一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户;
4 共用立管接向户内系统的供、回水管应分别设置关断阀,其中一个关断阀应具有调节功能;
5 共用立管和分户关断调节阀门,应设置在户外公共空间的管道井或小室内;
6 每户的分水器、集水器,以及必要时设置的热交换器或混水装置等入户装置宜设置在户内,并应远离卧室等主要功能房间;
7 采用分户热计量的系统应安装相应的热计量或热量分摊装置。
3.5.4 对设置独立冷热源的户内系统,循环水泵的流量、扬程应符合户内供暖供冷系统的要求,系统定压值应符合加热供冷部件的承压要求。
3.5.5 分支环路的设置应符合下列规定:
1 连接在同一分水器、集水器的相同管径的各环路长度宜接近;现场敷设加热供冷管时,各环路管长度不宜超过120m;当各环路长度差距较大时,宜采用不同管径的加热供冷管,或在每个分支环路上设置平衡装置;
2 每个主要房间应独立设置环路,面积小的附属房间内的加热供冷管、输配管可串联;
3 进深和面积较大的房间,当分区域计算热负荷或冷负荷时,各区域应独立设置环路;
4 不同标高的房间地面,不宜共用一个环路。
3.5.6 对于冬季供暖夏季供冷的地面辐射系统,卫生间等地面温度不宜过低的房间,应独立设置环路。
3.5.7 加热供冷管的敷设间距和供暖板的铺设面积,应根据房间所需供热量或供冷量、室内计算温度、平均水温、地面传热热阻等确定。
3.5.8 加热供冷管距离外墙内表面不得小于100mm,与内墙距离宜为200mm~300mm。距卫生间墙体内表面宜为100mm~150mm。
3.5.9 现场敷设的加热供冷管应根据房间的热工特性和保证地面温度均匀的原则,并考虑管材允许的最小弯曲半径,采用回折型或平行型等布管方式。热负荷或冷负荷明显不均匀的房间,宜将高温管段或低温管段优先布置于房间热负荷或冷负荷较大的外窗或外墙侧。
3.5.10 加热供冷管应按系统实际工作条件确定,并应符合本规程附录C的规定。
3.5.11 加热供冷管和输配管流速不宜小于0.25m/s。
3.5.12 输配管宜采用与供暖板内加热管相同的管材。
3.5.13 每个环路进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
3.5.14 分水器前应设置过滤器;分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置清洗供暖系统时使用的旁通管,旁通管上应设置阀门。设置混水泵的混水系统,当外网为定流量时,应设置平衡管并兼作旁通管使用,平衡管上不应设置阀门。旁通管和平衡管的管径不应小于连接分水器和集水器的进出口总管管径。
3.5.15 分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。
3.5.16 加热供冷管出地面与分水器、集水器连接时,其外露部分应加黑色柔性塑料套管。
3.5.17 辐射供冷用分水器、集水器表面应做防结露处理。
3.5.18 每个分支环路埋设部分不应设置连接件。
3.5.1 供暖板管径小易堵塞,设置脱气除污器以防止堵塞。毛细管网地面供暖系统管径则更小,为防止堵塞,规定毛细管网系统应与常规系统分开,独立设置,并设置脱气除污器。
3.5.3 住宅建筑中按户划分系统,可以方便地实现按户热计量;同一对立管连接负荷相近的户内系统,利于水力平衡;限制共用立管每层连接的户内系统数量,是为了管井内分户阀门、计量(分摊)设备等的设置和管理。接向户内系统的供、回管上设置具有关断功能的阀门,是物业管理和检修的需要。当难以实现“同一对立管连接负荷相近的户内系统”时,面积较小套型的分户热表和户内系统的阻力会较小,阀门的调节功能可适应水力平衡的要求,因此要求其中一个关断阀具有调节功能,可根据户内系统的控制方式采用相对应的平衡控制装置,满足水力平衡要求。
共用立管和可关断和调节的阀门设置在户外,符合《住宅设计规范》关于公共功能管道的设置要求和物业管理需要。
每户分水器、集水器等入口装置仅为本户使用,维修时可以入户,且可方便居民自己设定户内水系统水温和室内温度。
3.5.6 卫生间等地面温度不宜过低的房间单独布置回路,使其能在供冷时关闭。
3.5.7 混凝土填充式地面供暖系统可参照附录B确定;预制沟槽保温板、供暖板及毛细管网辐射系统应按产品测试数据确定。
3.5.9 布管方式如图2至图4所示。

3.5.11 加热管和输配管的敷设是无坡度的,因此管内流速不宜小于0.25m/s,以保证空气能够被水流带走并在集水器处排除。住宅卫生间等一些流量较小的支环路,如不满足流速要求,可将2个房间串联以加大流量,或选择较小直径的管道。常用的水流速为(0.25~0.5)m/s。
3.5.14、3.5.15 旁通管、平衡管及阀门等设置,可参考图5~图10所示。分水器、集水器上下位置,热计量装置设置在供水管或回水管,均可根据工程情况确定。





目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.4 辐射面传热量的计算
- 下一节:3.6 管道水力计算
