自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB16899-2011
附录B(规范性附录)电子元件的故障排除
B.1 范围
在5.12.1中已列出了自动扶梯或自动人行道电气设备的多种故障。
在失效分析中,有些故障在一定的条件下可以被排除。
本附录描述了这些条件并给出了满足这些条件的要求。
B.2 故障排除的条件
表B.1列出了:
a)电子技术中主要和常用的元件清单,这些元件按照“类别”进行归类:
1)无源元件 1
2)半导体 2
3)其他元件 3
4)装配的印制电路 4
b)可能的故障:
1)断路 I
2)短路 II
3)改变为更高值 III
4)改变为更低值 IV
5)改变功能 V
c)故障排除的可能性和条件
故障排除的首要条件是这些元件总是被用于其应用的技术条件极限范围内,甚至这些最恶劣条件(例如:温度、湿度、电压、振动)是国家有关标准所规定的。
d)一些说明
在表中:
——带“否”的栏表示:故障不能排除,应予以考虑;
——没有标记的栏表示:与该类故障不相关。
注:安全回路设计指南在附录E中给出。




目录
返回
上节
下节
